Vprašanje:
Kdaj zavezancu izhodiščnega poročila ni treba pripraviti?
Odgovor:
Uredba IED2 – 12. člen
1.Naprava je na območju, ki ima slabo prepustne in enotne geotehnične lastnosti na površini in v podtalju (kraško območje izključeno) ali podzemna voda na globini > 30 m. Potrebna je hidrogeološka raziskava.
2.Površine notranjosti objektov naprave in zunanja okolica objektov naprave so narejene iz slabo prepustnih materialov za zadevne nevarne snovi, kot so asfalt ali beton, tako da je onemogočeno pronicanje teh zadevnih nevarnih snovi (ZNS) v tla in podzemno vodo.
3.Jaški padavinske vode s streh objektov ter odpadne padavinske vode in odpadne industrijske vode, ki se odvaja v vode, na območjih naprave, kjer so lahko prisotne ZNS, so izvedeni tesno, tako da se prepreči transport razlitij zadevnih nevarnih snovi v zunanje okolje. Potrebno je mnenje akreditirane organizacije za mehansko in fizikalno preskušanje gradbenih proizvodov in materialov.
4.Kanalizacija, po kateri se izpuščajo posamezne ZNS z industrijsko odpadno vodo, je izvedena vodotesno. Potrebno je poročilo o izvedenem pregledu kanalizacije z video kamero občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Potrebno je tudi dokazilo o vgradnji vodotesnega cevovoda iz polivinilklorida, ki ni starejši od 25 let.
5.Odvajanje industrijske odpadne vode, s katero se izpuščajo posamezne ZNS, se ne izvaja z neposrednim ali posrednim odvajanjem v podzemne vode.
6.Naprava ni na vodovarstvenem območju po predpisih o vodah.
Izhodiščno poročilo za naprave, ki so imele OVD pred 7.1.2013, ni potrebno, če so bili za IED napravo sprejeti ukrepi, zaradi katerih iz ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode izhaja, da je onesnaženje praktično nemogoče. Pogoja sta, da:
- so tehnični ukrepi brezhibni,
- so izpolnjene druge zahteve, navedene v 12. členu, pri čemer hidrogeološka raziskava ni potrebna.
Povzeto po predavanju dr. Mojce Durjava dne 13.10.2022 na temo “Obvezna priprava izhodiščnega poročila po novem ZVO-2”.